Counter

2019(令和元)年度RCCM試験臨時掲示板過去ログ(問題4-2:農業土木)

2019(令和元)年度RCCM試験択一問題(問題4-2:農業土木部門)の正解を語る臨時掲示板過去ログです。


[ HOME掲示板TOPツリー表示一覧表示トピック表示記事検索携帯用URL ]

All No.31 問題27   APEC  2019/11/11(月) 08:59:36
No.50 Re: 問題27   fuck-you2  2019/11/19(火) 15:12:33


親記事 / ▼[ 50 ]
[31] 

問題27

Name:APEC  2019/11/11(月) 08:59:36 
27. 水路構造物で鉄筋SD295Aを使用する場合、用水路と排水路における常時の鉄筋の許容引張応力度の組合せとして、正しいものをa〜dのなかから選びなさい。
a. 用水路137 N/m皿2 、排水路157 N/皿2
b. 用水路137 N/mm 2 、排水路176 N/mm 2
c. 用水路157 N/mm 2 、排水路176 N/mm 2
d.用水路157 N/mm 2 、排水路196 N/mm 2
(出典:「土地改良事業計画設計基準及び運用・解説設計「水路工J(平成26年3月)」)

[ □ Tree ] 返信/引用返信 削除キー

▲[ 31 ] / 返信無し
[50] 

Re: 問題27

Name:fuck-you2  2019/11/19(火) 15:12:33 
c:用水路=157、排水路=176、なお196はSD345の場合

[ 親 31 / □ Tree ] 返信/引用返信 削除キー