問題29

Name:APEC  2019/11/11(月) 08:59:58 
29.レベル1地震動に対して、配水支管における耐震適合性のある管種(軽微な被害を生じても機能保持が可能)に関する記述として、誤っているものをa〜dのなかから選びなさ
a. 鋳鉄借
b. 鋼管(溶接継ぎ手)
c. 水道用ポリエチレン二層管(冷間継手)
d. 硬質塩化ピニル管(RR継手)
(出典: 「水道施設設計指針2012」)

引用返信/返信 削除キー
[64] 

Re: 問題29

Name:水道技術者  2019/11/26(火) 23:31:26 
aが誤っています。

鋳鉄管はレベル1地震動に耐震適合性がない。